בלויר לא מחמם
-
אז ככה, היתה לי בעיה עם הבלויר, כלומר הוא פשוט לא חימם את המים, בדקתי מתחת הדוד ואכן היתה נזילה של מים מתוך הגוף חימום, ואם לא די בזה אחד החוטים שהוליך את החשמל מהתרמוסטט לגוף חימום החליד ונשבר.
החלפתי גוף חימום (וגם תרמוסטט שכוון על כ50 מעלות), לאחר החיבור וידאתי שיש חשמל,עד כאן הכל טוב. הבעיה שגם לאחר ההחלפה הנ"ל, המים לא מתחממים גם כאשר המפסק של הבוילר דלוק מספר שעות.
אודה מאוד לרעיונות...
-
@MacroShadow לפני שאגש לעניין האם הוחלפו מוליכי החשמל הישנים,והשרופים ?אם לא יתכן ולא מגיעה הזנה לגוף חימום,פאזה או אפס או שניהם אם אכן הוחלפו גם המוליכים המחברים את הטרמוסטט לגוף חימום יש לוודא הופעת מתח של 220v על הדקי הגוף חימום בדוק וחזור אלי להנחיות נוספות.
-
@MacroShadow יש לבדוק את המפסק בויילר בדירה האם הוא מקבל מתח מלוח החשמל.
-
@shba5 ראשית, תודה על ההתייחסות ועל הערותיך המחכימות.
כל המערכת הוחלפה, קרי גוף חימום + תרמוסטט + חוטים (התרמוסטט מגיע עם מוליכים לגוף החימום). כמו"כ נבדקה הופעת מתח הן לתרמוסטט והן לגוף החימום.למעשה, עליתי לגג והתברר שמסיבה שאינה ברורה נוצר פיצוץ במוליכים מהתרמוסטט לגוף חימום סמוך לגוף חימום (אלו לא נגעו זה בזה בבדיקה שלאחר ההתקנה), החוטים הומסו ונחתכו ועל הגוף חימום שמעליהם יש פיח.
אין בעיה להחליף את החוטים, השאלה מה יכול להיות שגרם לפיצוץ.
שוב, תודה.
-
האם לאחר הפיצוץ כדבריך ממסר הפחת בלוח החשמל אשר בדירתך התנתק?(קפץ) או המפסק של מעגל הבוילר?.
-
@MacroShadow נסה להזין את התרמוסטט לאחר שניתקת את גוף החימום ,ובדוק אם גם במקרה זה נוצר פיצוץ ושריפת מוליכים.אם כן או שהתרמוסטט מקצר או שחיברת בצורה שגויה שגרמה לקצר ישיר בין מוליך המופע לאפס.
כל מה שכתבתי הוא בגדר המלצה בלבד,לפי חוק החשמל חל איסור מוחלט למי שאינו מחזיק רשיון חשמל מתאים לעסוק בעבודות חשמל ,ואיתור תקלות מסוג כלשהו,יש להעזר באיש מקצוע מוסמך ומנוסה בלבד. -
@shba5 אמר בבלויר לא מחמם:
האם לאחר הפיצוץ כדבריך ממסר הפחת בלוח החשמל אשר בדירתך התנתק?(קפץ) או המפסק של מעגל הבוילר?.
אין בדירה ממסר פחת לפי הידוע לי. אין לי מושג אם המפסק של מעגל הבוליר קפץ (מדובר בשכן שלי, והוא לא זוכר).
-
פוסט זה נמחק! -
פוסט זה נמחק!